本文说明如何更换 Perc S100 卡中的故障磁盘。
作为提醒,Perc S100 卡是一种 RAID 解决方案,仅与 Windows 服务器软件兼容。此卡与 Vmware Esx 或 Linux 不兼容。
重要信息:
此过程仅适用于更换出现故障的硬盘驱动器(故障状态)以开始重建。
小心: Dell 建议您对数据进行完整备份,以便在您的 RAID 上执行操作。
步骤
启动服务器时(在启动操作系统之前),按 Ctrl 和 R 按钮可访问 Perc S100/S110/S300 的 BIOS。
在使用 Perc S100/S110/S300 更改服务器中的磁盘时,新硬盘将显示在 stauts "NO RAID" 中
此光盘无法作为 RAID 的一部分被识别。在板上,Perc S100/S110/S300 应用特定签名。要将其集成到 RAID 中,我们将擦除签名。
要在 RAID 中集成此磁盘,您必须按如下所示操作:
向下滚动到选项:删除虚拟磁盘,然后按enter键。
选择NonRAID中的磁盘(在本例中为: 1-NonRAID)
按Insert键以选择磁盘1。
按enter键,您将看到以下屏幕:
按C键确认。(驱动器将进入Ready (就绪)。)
我们将此磁盘移至备份(热备用)。
向下滚动以管理全局热备用,然后按enter键。
选择分配全局热备用,然后将密钥移植:
选择我们刚刚通过就绪状态的驱动器,然后按下Insert key:
然后按enter键进行确认。
按m键返回到主菜单。
RAID 由软件管理,重建将不会启动等待服务器重启